Citat fra: KimC Dato 30/01-23, 14:50Jernet i en tansformator er lavet af tynde stålameller der er lakerede så de kan ligge side om side uden at få elektrisk kontakt. Det gøres for at forhindre hvirvelstrømme som induceres i jernet og vil føre til unødige tab. Hvirvelstrømme bliver et større problem ved større frekvens. Ved 16.7 Hz er problemet ikke så stort og derfor kan jernkernernes lameller gøres tykkere, i og med at en 16.7 Hz transormator er større. Sættes en sådan trransformator til 50Hz vil hvirvelstrømmene blive større, og transformatoren vil blive varmere uden at den laver noget. Der er også lige den højere spænding. Når man arbejder med højspænding er det ikke bare lige sådan. Der kan ske overslag internt i transformatoren. Den højere spænding vil meføre højere strøm i transformatorens primærspole, det går så længe primærspolen kan omdanne strømmen til magnetisme. Men der er grænser for hvor magnetisk noget kan blive. Det kaldes mætning. Hvis strømen stiger over magnetfeltets mætningsgrænse vil overskuddet omsættes til varme. Så endnu en gang vil det forårssage ophedning af transformatoren. Selv om den ikke laver noget. Så er der lige udgangssspæændingen fra transformatoren som de efterfølgende kredsløb skal bruge, disse kreddsløb vil sikkert ikke bryde sig om at spændigngen stiger. Og så er det man er ovre i en tostrøms løsning. Man kan lave en transformator der kan klare både 16.7 og 50 Hz. Men for at udgangsspændignen kan forblive den samme under alle forhold må der være et kredsløb der kan omkoble transformatoren til den rigtige spænding.